Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: скрестить M340 и Winetek 8070ie
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Retard
Как уже все поняли, я продолжаю терзать тушку M340 с модулем NOC0401. Хочу подружить их с панелью Winetek 8070ie. Задачу ставлю себе простую, по клику на панели запускать программу на контроллере.

Из документации на модуль известно, что можно организовать связь по двум независимым друг друга каналам: Modbus TCP и Ethernet. 2 верхних порта под Modbus tcp, 2 нижний Ethernet.
Устанавливаю модуль в rack и настраиваю как на картинках. Роторы сзади модуля не трогаю. Модуль получает IP 192....70 по Ethernet и 192......50 по Modbus IP, указываю, что опрашивать буду устройство с порядковым номером 50.
Иду настраивать панель Winetek 8070ie. Тоже все на картинках. Адрес модуля 192.168.1.50, номер ПЛК (0 - если я правильно понял), панели присваиваю номер 50, порт не меняю.

Создаю битовый переключатель, цепляю его к переменной в PLC %M64, заливаю в панель.

Цепляю кабелем к верхнему порту модуля и к LAN порту панели и...... PLC NO RESPONSE










Олег_
Кто тут кого опрашивает?
У Вас похоже в сети два клиента (мастера)
и кстати адрес "0" в модбасе широковещательный.
ogorsv
Цитата
Из документации на модуль известно, что можно организовать связь по двум независимым друг друга каналам: Modbus TCP и Ethernet

Что-то в спешке потерялось
Не Ethernet, а EtherNet IP.
Укажите в панели адрес 192.168.1.70 и проверьте
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.